发表于 2019-4-10 14:41:59 4293 浏览 2 回复

混控器有遥控器的输出,未解锁就启动,怎么解决

混控器中有遥控器的输出,只要按了安全开关后就启动,不需要解锁,感觉很危险。怎么设置能让它在解锁后才跟着其他通道一起输出?

扫一扫浏览分享
回复

使用道具 举报

33

阿木币

0

精华

40 小时

在线时间

老司机

Rank: 2

发表于 2019-4-10 14:50:29
你是设置了机通道的输出? 如果是解锁输出,可以调整commander里面的解锁,或者修改为接收到解锁消息,才有输出
回复 点赞

使用道具 举报

12

阿木币

0

精华

15 小时

在线时间

应届白菜

Rank: 1

 楼主| 发表于 2019-4-10 15:00:18
xiaotang 发表于 2019-4-10 14:50
你是设置了机通道的输出? 如果是解锁输出,可以调整commander里面的解锁,或者修改为接收到解锁消息,才有 ...

非常感谢~
混控器里 用了遥控器的输出,就是使用了控制组3#manual里的输出,您的意思是说在commander.cpp里面可以设置是么?第二个方法您说的我没完全理解,从哪里修改?